Общая тема по контроллерам и автоматике

Домой Оборудование Электро Общая тема по контроллерам и автоматике
13ответ(ов) в теме
EroshKA
937
  
Главный по... кастрюлечкам
не в сети 2 недели
На сайте с 10.09.2020
Администратор
Тем 13
Сообщения 1988
Подарок автору
1
11:51

Дабы не разводить кучу тем однодневок, предлагаю тут задавать свои вопросы, касающиеся автоматизации того или иного процесса. Чем, как и почему?

0
Ryst
0
  
не в сети 2 года
На сайте с 30.08.2021
Участник
Сообщения 6
2
20:11

Доброго всем Здравия!!! Посоветуйте пожалуйста, пойдут ли эти регуляторы под мою задачу: мне надо чтоб тэн ( 1,5-2 Кв.) включался при темп. +35 а выключался допустим при +80. Я нашел два регулятора, вроде как оба мне подходят... https://aliexpress.ru/item/33010844261.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.12987586DMBYX6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.239210.0&scm_id=1007.34525.239210.0&scm-url=1007.34525.239210.0&pvid=0b233943-1d51-4e3a-b15e-cd971b2426ae&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.239210.0,pvid:0b233943-1d51-4e3a-b15e-cd971b2426ae,tpp_buckets:24525%230%23239210%2340_21387%230%23233228%2372_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23973_4452%234862%2324463%23498_4452%233098%239599%23495_4452%235105%2323438%23127_4452%233564%2316062%23882&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=239210&item_id=33010844261&sku_id=10000000997980951 В этом можно на каждый термодатчик прицепить нагрузку 10А. Как раз мне 2 Кв. за глаза! А в этом гисторезис 40 град. мне тоже подходит, но стоит как чугунный мост.... https://phantom-stab.ru/catalog/termoregulyatory/elektricheskie/digitop-tk-3

0
EroshKA
937
  
Главный по... кастрюлечкам
не в сети 2 недели
На сайте с 10.09.2020
Администратор
Тем 13
Сообщения 1988
Подарок автору
3
20:22

наверное неправильно вопрос задан. стоит начать с того что имеем и что хотим получить.

0
Ryst
0
  
не в сети 2 года
На сайте с 30.08.2021
Участник
Сообщения 6
4
23:51

Отключили дом от газа. В доме в качестве отопления, теплый водяной пол. Хочу бак с теплоносителем нагревать по выше описанной схеме. Почему именно так? Рассчитаю объем бака таким образом, чтоб греть его раз в сутки, ночью. Я очень сильно ограничен во входящих мощностях, а потребителей достаточно много....

0
MrDAnger
1 517
  
Местный графоман
Злобный гений, пивовар 
не в сети 10 часов
На сайте с 09.09.2020
Администратор
Тем 119
Сообщения 3147
Подарок автору
5
00:04

Ryst

Вот, площадь дома озвучь, и место жительства. Я думаю, что Сергей, Кальцид, подскажет.

0
No yeast-no beer, no beer-no civilization...
Ryst
0
  
не в сети 2 года
На сайте с 30.08.2021
Участник
Сообщения 6
6
07:09

Отапливаемая площадь 54 м2. Ковидное село Ялта, что на острове Крым... Обратка идет с разницей 5,5 град. Я вообще думал, что в те блоки управления пивоварней, которые на ардуино можно прописать плюсом отдельную программу... Хочется ведь кайфа ))) а то инкберд со своей хитрой настройкой достал уже... Да и датчик врет основательно....

0
EroshKA
937
  
Главный по... кастрюлечкам
не в сети 2 недели
На сайте с 10.09.2020
Администратор
Тем 13
Сообщения 1988
Подарок автору
7
08:19

Хорошо. Предположим нагрели объем до требуемой тебе температуры. Как ты потом планируешь теплоноситель подготавливать для теплого пола? 80 градусов не пойдет, очень много.

0
Kalcid
257
  
Повелитель холода
Мастер 
не в сети 1 год
На сайте с 11.09.2020
Гость
Тем 13
Сообщения 352
Подарок автору
8
11:24

Я бы поступил по-другому.
1) Допускаем теплопотери дома 50 Вт/м.кв. Получаем 2.7 кВт.
2) Считаем, сколько воды необходимо, чтобы отдать такое тепло. Примерно 80 литров воды необходимо охладить с 60 до 30 градусов за час.
3) Умножаем на количество часов, допустим 12, получаем хорошо изолированный бак объемом 1 м.куб.
4) теперь парадокс - за оставшиеся 12 часов ночи, мы не нагреем куб воды до 60ти градусов тэном 2 кВт.
Какой выход? Очевидный. Если необходимо 3 кВт тепла в час, а имеется 2 кВт электроэнергии, плюс находимся максимально на юге, плюс рядом огромная масса воды. Выход - тепловой насос воздух - вода. На 3 кВт тепла затраты электроэнергии составят не более 1 кВт.
Какая минимальная температура воздуха зимой?

0
Kalcid
257
  
Повелитель холода
Мастер 
не в сети 1 год
На сайте с 11.09.2020
Гость
Тем 13
Сообщения 352
Подарок автору
9
11:35

И таки да, у меня контроллер пивоварни управляет тепловым насосом, но это -совсем другая история... 🙂

0
Ryst
0
  
не в сети 2 года
На сайте с 30.08.2021
Участник
Сообщения 6
10
19:12

Всем добрый вечер. Моя схема накрылась медным тазом... Планировалось что мы перейдем на двух Тарифный счетчик... Но эти суки за такое требуют тех условия и мзду!?! Просто в открытую! Хрен с ними... Подскажите пожалуйста по твердотельным реле или пускателям, может на ютубе кто грамотно показывает? Если у кого есть возможность собрать такую штуку, я все оплачу. В качестве регулятора буду использовать от пивоварни свой инкберд 310Т-В. Он как и все вокруг тянет только 10А. Что касается всего остального ))) Тут все ок!!! Дом я строил сам, по технологии Термодом, у меня окна даже стоят Интернова ( так называемое альпийское окно ) с двумя имисионными стеклами и тремя контурами резинок, семь камер-70 мм.толщиной!!! И да это все в ялте! Под трубой 70мм пеноплекса. Подача теплоносителя через 20л. самодельную гидрострелку, через трех ходовой термокран. С этим все в порядке, делал сам для себя!!! т

0
EroshKA
937
  
Главный по... кастрюлечкам
не в сети 2 недели
На сайте с 10.09.2020
Администратор
Тем 13
Сообщения 1988
Подарок автору
11
19:32

Какова подведенная к домовладению мощность? Сколько фаз? Если еще что-то, кроме теплого пола?

0
Kalcid
257
  
Повелитель холода
Мастер 
не в сети 1 год
На сайте с 11.09.2020
Гость
Тем 13
Сообщения 352
Подарок автору
12
20:29

Какой расход газа был зимой. Точнее какая разница была между летним потреблением газа и зимним? Так хоть примерно можно вычислить потребность в тепле.

0
Ryst
0
  
не в сети 2 года
На сайте с 30.08.2021
Участник
Сообщения 6
13
16:19

Всем Откликнувшимся огромное спасибо! Немного покурил тему, и сделал такую схему; Модель: XH-W3001 как терморегулятор + модульный контактор на 25 А. Далее его заменю на твердотелки ( как придут с алика ) уж очень громко он счелкает )) + ТЭН на 1,5 Кв. Всем еще раз спасибо, и крепкого здоровья!

0
Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме

 

Обсуждение закрыто.