Кину на удачу сообщение тут. Может до закрытия сайта кто-то успеет ответить.
Имею одноуровневый K-rims на 50л купленный в pitersolod. что тоже закрылся.
Последние три варки на подходе в кипу контроллер начал пищать, чем больше температура тем чаще. в районе 94 градусов орет постоянно.
показания датчиков перестают меняться и тэн перестает работать. это случилось на последней варке.
в целом обошелся тем что выдернул вилку тэна из контроллера и включил напрямую в розетку, так и доварил до конца.
но хотелось бы понять проблему. куда копать.
до 88-90 градусов контроллер работает нормально, и варка штатно проходит. Ранее проблем не было, за плечами на этом оборудовании более 30 варок.
видел подобный вопрос на форуме бир.рф в такой же ветке по brewmaniacex от пользователя adfklgh :), но решения там не озвучили.
думал обсуждение ушло в этот форум, но нет...
Есть подозрение что это датчик начал пропадать со связи на высокой температуре. но как проверить?
solky сказал(а)
Есть подозрение что это датчик начал пропадать со связи на высокой температуре. но как проверить?
Замени датчик. Там обычный ds стоит.
Он у тебя сдыхает, при перегреве, скорее всего отваливается.
нагрей его зажигалкой и погляди, отрыгнет или нет? и остуди посмотри как поведет.
Или забей и поставь другой датчик. Они копеечные: https://ozon.ru/t/lwrA2xv
MrDAnger сказал(а)
Или забей и поставь другой датчик. Они копеечные: https://ozon.ru/t/lwrA2xv
Да пожалуй что и поменяю. Только калибровать опять придется, погрешность у них большая и не линейная.
BTW
MrDAnger, может вы в курсе.
С учетом закрытия этого сайта, низкой активности по данной тематике на бир.рф - обсуждение где-то еще ведется?
может ВК или телеграмм каналы, мне просто не попадалось...