В автоматике своей пивоварни использую твердотельные реле "Кипприбор".
Приобретал под номинал 30А(максимум 40А). В сопроводительной документации и на сайте производителя указано, что при нагрузке более 5А, требуется установка на реле радиатора охлаждения.
Первоначальная нагрузка на реле составляла 17-18А и в таком режиме реле работали прекрасно в течении года. Причем радиатор был куплен и установлен для реле на 100А. И вот, когда после установки дополнительного тэна, нагрузка на реле составила 24-25А (что не превышало номинал, заявленный производителем) произошел выход из строя двух реле подряд. Причем после установки реле взамен вышедшего из строя (менял с мыслями, что оно уже год проработало...) новое проработало полчаса и также потухло. Поставил третье реле, вычислил ограничение мощности, чтобы было 18А и все заработало, как раньше. Установил вентилятор обдува на радиаторы и на максимальной мощности проблем не возникало.
Обращение в СЦ с предоставлением реле, радиаторов, термопасты дало следующие результаты:
1)был признан брак изделий.
2)вопросов к монтажу, термопасте, радиаторам не возникло.
3)одно реле было заменено по гарантии, гарантия на второе закончилась месяцем раньше.
4)на мой вопрос до какой температуры допустимо нагревание реле, ответа я не получил, как,собственно, и на вопрос по поводу вентилятора, ведь на радиаторе не предусмотрено его установка.
Вывод однозначный - вентилятор будет установлен, будет контролироваться температура радиаторов при различной нагрузке без вентилятора и по этому значению будет устанавливаться защита от перегрева в случае выхода вентилятора из строя, и как вариант, работа вентилятора также будет заведена на температуру радиатора.
Всегда использую связку реле/радиатор/вентилятор. Хватило одного раза когда-то давно. Варили в помещении без окон и вентиляции, летом. Клон Брау. Блок управления под кастрюлей. Вентилятора не было, но радиатор стоял мощный. Бахнуло красиво. Хорошо что по паузам прошли. Пришлось подключать все на прямую и доваривать. Второй случай произошел год назад. Реле на 80 ампер не выдержало нагрузки в 40 ампер, встал вентилятор. Замена на реле 100 ампер и вентиляторов и контроллер продолжает работать. Охлаждать принудительно реле надо всегда.
EroshKA сказал(а)
как на большинстве пивоваренных контроллерах
А я не такой, я использую плавное регулирование напряжения на тэне от 0 В до максимального установленного значения в процентах (например 0%, 1%, 7%, 97% от 220В) и при этом диапазоне напряжений происходит регулирование температуры.
Как-то у меня накрылось 40А китайское реле...
Не сгорело, а просто отвалилась клемма...
Решил разобрать, хоть посмотреть, что там...
Оказалась плохая пайка, пропаял все 100вт паяльником, работает...
Теперь лежит на всякой случай, как запасной.
По схеме:
1- вход + от контроллера.
2- вход земля от контроллера.
3- вход фазы.
4- выход фазы.
Нулевой провод идет сразу на исполнительный механизм (ТЭН и тд.) Естественно если не соблюдать фазу и 0 то всё будет работать.
По компонентам:
Оптосемистор MOC3063
Силовой семистор в зависимости от тока нагрузки, на пример BTA16-600 (до 2000Вт) на 16А в малом корпусе ТО220, либо мощнее в корпусе ТО247.
R 9- 390 Ом (для контроллера с выходом 3.3 В типа ESP) формула расчета: (3.3В-1.3В):0,005А=400 Ом, где:
3,3 В- выход с контроллера
1,3 В- падение на диоде оптосемистора
0,005 А- рабочий ток оптосемистора
ближайший резистор в меньшую сторону 390 Ом.
R6 и R8 по 220 Ом.
R7-39 Ом мощностью 2 Вт
С 4 – 1нф (1000пФ: 0.01 мкФ одно и то же) на 600 В. Обязательно плёночный, взял 3 размера с расстоянием по 5, 10 и 15 мм.
Плата показана со стороны элементов, на дорожки, идущие от 3 и 4 вывода до ножек семистора, напаять медный одножильный провод 0.5 кв. А для мощности больше 2 кВт и по больше.
Семистор естественно на радиатор.
https://disk.yandex.ru/d/Biu-4_XPSsIV0g
Я использую твёрдотелку в паре с обычным реле. Схема работы такая: При поступлении сигнала твёрдотелка ждёт перехода через ноль и замыкается. Примерно через 100мс сигнал доходит до обычного реле и оно шунтирует твёрдотелку. размыкание происходит в обратном порядке.
Из плюсов: Отсутствие греющихся частей и соответственно нет необходимости в громоздких радиаторах с вентиляторами. У реле отсутствует искрение что снимает возможность залипание и сильно продлевает срок его службы.
Вдохновлялся вот этой статьёй.