рассказываю чего удалось добиться, вернее в чем проблема была. Китайцы как всегда сэкономили и заместо преобразователя 5 вольт - 3.3 вольта 500 мА, поставили преобразователь 5 вольт - 3.3 вольта но 150 мА, и из-за него при питании от 12 вольт данный преобразователь уходит в защиту.
возможно микруху можно было бы оставить просто заменив кондюк после нее на более емкий, но эта мысль пришла позже, когда все уже работало.
Это решение применимо к платам от Sdimok в паре с d1 mini pro 16mb, независимо от прошивки brewpiless или brewmaniacex.
кстати данный преобразователь отличается от того который стоит на d1 mini, по этому последний и работает без проблем от 12 вольт через понижайку на 5 вольт.
Начнем с того что зачем в BrewPiLess использовать блок питания на 12 вольт. Мне как-то в голову ничего не приходит что требует питания 12 вольт кроме клапана электронного шпунт аппарата, и то проще взять на 220 вольт. А соответственно зачем распаивать понижающий стабилизатор. Все денег стоит. Блок питания на 5 вольт стоит дешевле. Плата универсальная и именно в угоду универсальности там много лишнего. Я питаю от 12 вольт в угоду универсальности. У меня насосы на 12 вольт. И чтоб не разводить зоопарк блоков питания проще все питать от одного блока питания.
Во вторых я сразу озвучил что это скорее всего брак. В данном случае конечно не совсем брак... Так, экономия... Частное решение. И объявлять что
neo48 сказал(а)
Это решение применимо к платам от Sdimok в паре с d1 mini pro 16mb
можно, но оно не распространяется на ВСЕ d1 mini pro 16mb. Иначе объясните мне что я делаю не так. У меня работает. А значит купите за нормальные деньги нормальный ESP и будет все работать.
В третьих, зачем использовать версию PRO? Такое количество памяти совсем не нужно. Реально уровень сигнала WiFi у нее не на много сильнее. Только если подключать внешнюю антенну. Но чаще всего, проще тогда из одной ESP Pro собрать повторитель WiFi сигнала и забыть про отсутствие связи на всех устройствах.
Лучше уж тогда собирать все на ESP32.
Выбор minipro был основан что она есть вместе с антенной, питание от 12 вольт так как перефирия которой он управляет 12 вольтовая или 220 через реле все. Плодить кучу источников питания в корпусе нехочется. Да и разобраться в чем дело тоже очень хотелось. Кстати если у кого будут такие же траблы с питанием там должен стоять RT-9013-33
EroshKA сказал(а)
Вопросы мои скорее были риторические. Ответа не требовали. Всё свои обоснования, как и способы решения я описал выше. Каждый сам себе злобный Буратино 😉
Согласен просто была задача решение которой найдено, решил поделиться её решением что бы тот у кого она появиться сделал её более быстро, а сэкономленное время потратил на что нибудь более интересное))))))
Любая задача требует продуманного решения, а не слепить из того что есть. От таких решений и лезут проблемы. Твоё решение во что бы то ни стало воткнуть в BPL вместо ESP 8266версию Pro привели к целому квесту. И всё из-за того что у тебя плохой сигнал WiFi в месте установки контроллера. Самое простое что можно сделать, это поставить WiFi повторитель. Или в этом углу должен работать только BPL и в остальных углах всё хорошо работает? Если повторитель собрать из того же d1 mini pro, то имеем устойчивый сигнал не только для BPL, К тому же имеем сеть по бесшовной технологии. Спорить дальше не вижу смысла. То что не опустил руки, а разобрался со своим, конкретным, образцом Pro(шки), молодец. Но это частный случай. "Случайно" Не распаяй ты стабилизатор питания, о проблеме бы и не знал. Тем более что BPL 12 вольт не нужны. Ни самой плате, не периферии.
Линейные стабилизаторы это зло 😉 (Большой нагрев, маленький ток) именно поэтому перевожу проекты на DC/DC преобразователи.
Мало ли на чем там китайцы еще сэкономят. По Wi-Fi полностью согласен с Костей.
У себя поставил отдельный роутер в помещении с бродилкой.
Цена вопроса 300 рублей на авито.
EroshKA сказал(а)
Или в этом углу должен работать только BPL
Да это подвал наверху стоит роутер 4g, и обычный d1 mini не достает, а с pro и антенной вопросов нет.
Brewpiless обновился https://github.com/vitotai/BrewPiLess/tree/4.2pre
4.2
BMP280 support
Using environment temperature as room/chamber temperature
extend maximum Beer Profile to 10 steps.
experimental Humidity control
Rotating LCD for extra information
neo48 сказал(а)
BMP280 support
Коллеги по хобби! Кто в курсе нового обновления 4.2 в части поддержки ВМР280? Реализовано ли в нем корректирование показаний датчика давления в ферментере по изменению атмосферного давления? Или это просто возможность использования другого датчика, только по I2C?
ВМР280 есть разной версии.
Vadim74 сказал(а)
Реализовано ли в нем корректирование показаний датчика давления в ферментере по изменению атмосферного давления?
Не смотрел, но сильно сомневаюсь. Если измерение влажности еще оправдано (можно использовать холодильник с этим контроллером для сыровяления, инкубация), то давление никак не прикрутить. По той простой причине что не всем нужен электронный шпунт. Тупой (механический) работает ничуть не хуже.
И мне кажется что атмосферное давление никак не влияет (или его влияние не значительно) на давление в любом замкнутом контуре. Если не прав и ткнете в че почитать, буду признателен.
По моему это просто добавление поддержки еще одного датчика наравне с DS18B20 и DHT1x/DHT2x.
Все животные, в т.ч. и дрожжи, приспособлены к определенным колебаниям атмосферного давления, посему не думаю, что они критичны для них...
Тот же перелив в кег и и тд гораздо бОльший и резкий скачок давления... Не думаю, что автор будет это учитывать.
А изменения карбонизации тоже не происходит резко в пиве, поэтому потеря газа сомнительна, как и то, что вы отследите её органолептически.
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Давненько я не появлялся)) Пока развивал навыки самого пивоварения. Двигаюсь, надеюсь, в правильном направлении развития, косвенно оцениваю по реакции окружающих меня людей на разливаемые напитки ))))
На пути "саморазвития" обзавелся и адаптировал холодильник, но мне этого мало показалось, я обзавелся ЦКТ (от Губера).
И привел меня сюда вопрос - правильно ли я понимаю возможности BrewPiless:
- необходимо контролировать 2 температуры : хладогента (хладоносителя) в ванне охладителя (вода/пропиленгликоль) и температуры в ЦКТ (датчик в цкт) ?
- задание графика снижения температуры по времени (ну, типа, вручную) - желательно в процессе сбраживания (когда визуально установил, что активная фаза брожения закончилась), ЛИБО по плотности ?
- управление одновременно компрессором охладителя и помпой охладителя (вытекает из 1го вопроса) ?
Технология сбраживания в ЦКТ под давлением (и без) для меня тема новая, прошу извинить за наивность вопросов (если узрите).
До того как пришел с вопросом о BPL не вызывала вопросов и в планах стояла схема с 2мя STC1000 (один на охладитель, один на ЦКТ), ну разумеется, с ручным регулированием температуры.
Хотя вот думаю: ну пусть BPL, а как же сброс дрожжей ? на охлаждении все равно же сбрасывать надо, вручную....
Не понял сути вопроса...
Да, бпл может рулить охладителем и охлаждением бродилки.
Управлять всем можно и вручную, и автоматом. Расписание сбраживания можно сделать и по плотности, и по времени.
У меня в итоге сейчас рулит охладителем контроллер для холодильника, независимый, с настраиваемыми параметрами работы и отдыха, и прочего. Так мне оказалось удобнее. Он автоматом держит -4°С гликоля и все, больше он меня не интересует.
А бпл полностью рулит делами в бродилке. Температура, давление, плотность.
Много я написал, согласен )
Сразу двумя исполнительными устройствами (компрессор и помпа) рулить может BPL?
(Из вашего ответа сделал вывод, что отдельный контроллер проще, нормальный выход, так и сделаю тоже, скорее всего)
В нерж ЦКТ iSpindel работать будет ? Кто-то уже спрашивал, но ответ я не нашел ...