Подскажите, а можно в настройках БПЛ указать время задержки включения охлаждения?
Т.е. у меня на холодильнике сейчас стоит STC-1000. У него в настройках есть время задержки включения компрессора холодильника после выключения (Я выставил 5 мин). В доке по БПЛ такого не нашел, может плохо искал.
Есть. Там целая отдельная страница с настройками. Но адрес с этой страницей надо набирать вручную. В файлах документации все прописано.
https://github.com/vitotai/BrewPiLess/blob/master/doc/OtherURL.md
Последняя ссылка в файле. И вот еще
https://github.com/vitotai/BrewPiLess/blob/master/doc/JsonCommand.md
Как обещал в сообщении 54, для борьбы с помехами от клапана сброса давления (АС 220 В, 0.022 А) помогла RC-цепь (R=2200 Ом, С=0.1 мкФ) в параллель катушки соленоида и RC-цепь (R=800 Ом, С=0.047 мкФ) в параллель контактам ТТ реле. Последнее- для страховки. До установки цепей контроллер не перезагружался, но "абракатабра" на дисплее появлялась при срабатывании клапана. 2 недели тестирования показали 100% устойчивость.
Важно! Подключать RC максимально близко к контактам/выводам соленоида и реле, а лучше паять прямо на выводы. Избегать длинных проводов! Значения подбирались мной для моего клапана, его характеристики на чертеже! Только вчера пришел тестер для замера реактивного сопротивления, так что ранее подбирал значения методом перебора из теоретического диапазона.
<img src="
" alt="" />
<img src="
" alt="" />
MrDAnger сказал(а)
без игольчатого клапана идет
Пока да, шипит неимоверно. На выходе стоит быстросъем, позже подключу трубку и на конце игольчатый кран, чтоб не резко сбрасывало давление. Хотя и так нормально, срабатывает короткими импульсами, видимо это программная уставка. Только звук, ночью можно сильно испугаться.
Vadim74 сказал(а)
MrDAnger сказал(а)
без игольчатого клапана идетПока да, шипит неимоверно. На выходе стоит быстросъем, позже подключу трубку и на конце игольчатый кран, чтоб не резко сбрасывало давление. Хотя и так нормально, срабатывает короткими импульсами, видимо это программная уставка. Только звук, ночью можно сильно испугаться.
может пробку с маленькой дыркой поставить? чтобы резко не сбрасывало?
Подскажите пожалуйста как можно собрать brewpiles используя плату самовар а то brewmaniac собрал ещё 4 платы осталось как говориться хочется развития )))))
В описании, где ты заказывал платы все описано. Там добавляется несколько элементов на то чтоб гасить экран. Кнопки на усмотрение, как в прочем и экран. Можно собрать по минимуму. Если дашь свои требования, то можно будет дать более конкретный ответ. Что нужно? Экран? Какой? Кнопки нужны? Охлаждение? Подогрев?
Управление бродильным холодильником нагрев и охлаждение на первом этапе,кнопки обычные без фиксации, дисплей как на brewmaniacex.
Для работы с установленным дисплеем не обязательны элементы Q5, R10, R9 (если не планируется автоматическое отключение подсветки дисплея), в этом случае перемычка LIGHT должна быть установлена.
Т.е. с точностью до наоборот. Перемычку не ставим, элементы паяем. Все остальное как и для BrewManiacEx
Вот пришли и мне первые компоненты на электронный шпунт:
1. Датчик давления 0-0,5МПа с резьбою G1/4 - ссылка на али
2. Пневмоклапан на 12В с резьбою G1/4 - ссылка на али
3. Игольчатый кран под быстросъём с резьбою G1/4 (12-02 + SL)- ссылка на али
Жду теперь манометр и буду собирать уже в одно целое.