MrDAnger сказал(а)
Костя, посоветуй, плз, какой б/п взять для питания брюманьяка и для КБП
Универсального решения не дам. Реально надо считать нагрузку, особенно если еще и используются насосы на 12 вольт и питаются они от этих же блоков питания. Из того что доступно у нас это блоки питания для LED лент. Относительно дешево и сердито. Конкретно, зная твое оборудование, любой блок питания на 12 вольт и 3 ампера. И то, такая мощность нужна только для CBP, для питания малины.
Типа такого
И надо быть внимательным в плане именно нагрузки на блоки питания. Когда запускал в производство одноуровневый K-RIMS, перебрал кучу блоков питания. 2 насоса и плата с ESP и вентилятор охлаждения, в сумме потребляют чуть больше 2,5 ампер. Мне понадобился практически год, чтоб подобрать нормальный блок питания, который уместится в корпус моей автоматики и будет стабильно работать сутками. Из-за "слабых" блоков питания, хотя на них и было написано 3-5 ампер, начинали жить своей жизнью датчики температуры, показывая температуру на Марсе.
EroshKA
Можно заказать у тебя собрать последнюю версию 0.5.1?
Железо собрал сам.
У меня есть bin от 19.3.2022, но как я понимаю с тех пор уже куча изменений произошло.
Котел у меня с косвенным нагревом, а в последней версии BrewManiacEx как раз были изменения в алгоритме PID, хотел проверить на моем оборудовании.
Собрать то не проблема. Я бы на вашем месте так сильно не рассчитывал на те изменения что появились с марта месяца.
Ну, убрали русский язык, обновили библиотеки, поймали на этом пару проблем которые исправили и допилили работоспособность ESP32. Из глобального - можно включить корректировку PID по измерению. Да, температуру держит стабильнее, в пределах 0.01 градуса, но при этом последний градус может набирать минут 10. Сомнительное улучшение.
Но если вы надеетесь на чудо, то напишите или тут или в ЛС параметры для сборки и что написать вместо BrewManiacEx. Я соберу.
EroshKA сказал(а)
Собрать то не проблема. Я бы на вашем месте так сильно не рассчитывал на те изменения что появились с марта месяца.
Ну, убрали русский язык, обновили библиотеки, поймали на этом пару проблем которые исправили и допилили работоспособность ESP32. Из глобального - можно включить корректировку PID по измерению. Да, температуру держит стабильнее, в пределах 0.01 градуса, но при этом последний градус может набирать минут 10. Сомнительное улучшение.
Но если вы надеетесь на чудо, то напишите или тут или в ЛС параметры для сборки и что написать вместо BrewManiacEx. Я соберу.
Ранее тебе писал, что спалил порт D6(сенсоры температуры), как оказалось порт живой, какой то глюк был в прошивке(из архива от 19.3.22), через раз определялись сенсоры и настройки не сохранялись. Пробовал сам пересобрать прошивку, но результат был тот же.
Залил твой скрейч, сенсоры определились.
С твоей сборкой все хорошо работает, сенсоры определяются и настройки сохраняются, веб интерфейс на русском, экран на английском, все как я просил.
Огромное спасибо тебе!
К котлу доберусь только завтра, до конца недели протестирую, если все будет успешно в субботу буду варить.
А пока пробую авто настройку ПИД на чайнике :). И что то не получается...
Последовательность моих действий:
1. Налил воды из под крана в чайник
2. Подключил чайник на место тэна котла
3. Датчик температуры номер 1 в чайник
4. В ручном режиме установил температуру 65 градусов (кнопки "UP" "DOWN")
5. Долгое нажатие на кнопку "HEAT"
6. Подтверждаю включение режима автонастройки ПИД
Жду уже 4 минут и ничего не происходит...
Что я делаю не так?
EroshKA сказал(а)
Сначала греем до нужной температуры, потом уже запускаем автонастройку. Внимательнее читай инструкции.
3.2 PID AutoTune
The PID autoTune function is used to derive the kP, kI, and kP values. To run PID
AutoTune:
1. Add water
2. Enter Manual Mode, set the desired temperature to the temperature you usually mash at.
3. After the set point is reached, LONG PRESS the “Heat” button, and answer “Yes” to
enter PID AutoTune.
Про нагрев в оригинале ничего не написано...
Хотя в твоей инструкции есть такой пункт.
EroshKA сказал(а)
Ждем от тебя результата тестирования на косвенном нагреве
Как обещал, делюсь предварительными результатами.
Имеется - котел с косвенным нагревом на 60 литров, котел утеплен(5 см изоляции), 2 тена по 3 кВт, в рубашке пропиленгликоль ~15литров, в котле корзина, насос Lavara включен на минимум(как при затирании), в котел залито 55 литров воды(мой рабочий объем при затирании), установлена целевая температура 65 градусов, PonM(P on Measurement) - включено.
После автонастройки ПИД, в автоматическом режиме перелет составил 0,5 градуса. Время нагрева с 50 градусов до 65,5 - 15 минут.
Боевая варка будет завтра, по результатам, если интересно, отпишусь.