EroshKA сказал(а)
Надеюсь завтра все узнать
Не вопрос. Спасибо большое.
на одной плате же можно вот эти хотелки сделать?
1. питание тэн через 3 реле с общей землей KIPPRIBOR HD-4022.10U 40 ампер по 4 кВт и датчик температуры к ним.
2. Питание шторы на 4 квт через реле 1 фаза KIPPRIBOR HD-4022.10U 40 ампер и датчик температуры
3. питание для запуска вытяжки через реле KIPPRIBOR HD-1022.10U на 10 ампер датчик газа MQ-135
Датчики уже купил, малинку купил, реле купил.
1. питание тэн через 3 реле с общей землей KIPPRIBOR HD-4022.10U 40 ампер по 4 кВт и датчик температуры к ним.
Легко
ydaf сказал(а)
2. Питание шторы на 4 квт через реле 1 фаза KIPPRIBOR HD-4022.10U 40 ампер и датчик температуры
Так же
ydaf сказал(а)
3. питание для запуска вытяжки через реле KIPPRIBOR HD-1022.10U на 10 ампер датчик газа MQ-135
Аддона в CraftBeerPi такого нет, но можно запустить через
https://youtu.be/xwICikBrOTQ
EroshKA сказал(а)
ответ Сергея меня смутил
Чего смущаться? В линейке кипприбор есть другие типы реле, номиналом до 100А и различными типами управляющих сигналов. Просто конкретно эти идеально подходят к моему контроллеру, а аналогов нет ни у кого. Да, они не без странностей (писал выше), но с ними мой контроллер позволяет творить чудеса.
Kalcid сказал(а)
Эти реле предназначены для пропорционального управления сигналом 0...10В. В зависимости от подаваемого на управление напряжения, формируется выходное напряжение на нагрузку. Не думаю, что подойдет...
Спасибо, тоже посмотрел, в меру своей грамотности понял, что могут не подайти, пофиг пусть на полке лежат если не заменят. Я так понял нужно такое
https://aketo.kz/kippribor/tverdotelnye-rele/odnofaznye-ot-10-do-80a-hd/product/kippribor-hd-4044-zd3-m01
EroshKA сказал(а)
Я бы, как всегда, купил бы в Китае Fotek. Дешево и сердито. Работает. Я ни разу не попадал на перемаркировку. Возможно мне везёт.
По цене одинаково, что в Китаи fotek брать, что у меня в городе кипприбор взять
А вот малинку заказывал с Китая в комплекте с сенсорным дисплеем 7 дюймов.
Костя, научи, плз.
Как я понимаю, если не ошибаюсь, то к КБП можно подключить реле "удаленного" управления? Типа, SonOff?
Т.о., собрав блок КБП "стационарно", можно рулить ТЭНом и насосом? Что для этого надо? Как сделать?
И еще вопрос, как датчик температуры заставить работать "по воздуху"?
Все тут
Есть еще МQTT, но пока не описанный. Нет заинтересованных, а в одного вещать нет смысла