А какой смысл обновляться? В версии 0.4.8 изменения были только в части отображения русских символов в окне экрана контроллера (дубль информации на экране в Web морде). При использовании не переведенной прошивки контроллера (не web интерфейс) нет никакого смысла в этом обновлении.
В версии 0.4.9 никаких изменений в работу контроллера тоже не вносилось. Но предупреждение было о том что все настройки не сохранятся поскольку поменялась файловая система. Если параметры с которыми компилировалась прошивка не стандартные, то обновления не прилетают (на сколько я помню). Обновится можно только по "шнурку" или подсунуть файлы прошивки через
http://IPконтроллера:8008/systemupdate
Но лучше ничего не трогать, если работает. Ничего нового не увидишь, а вот настраивать придется все заново.
Только что через http://IPконтроллера:8008/systemupdate подсунул файл прошивки 049
прошивка скачанная з github архивом BrewManiacEx.049.multisensor.bin

Возьми ESP. Подключи к компьютеру. По инструкции с этого сообщения сотри содержимое. Залей файл BrewManiacEx.049.bin используя инструкции из этого сообщения. Если файлы web интерфейса зальются и все заработает, значит файл мултисенсорной прошивки у Вито собран с ошибкой. Я не использую готовые бинарники, но знаю что версии с нагревом промывочной воды и работой двух ТЭНов не рабочие. Может и тот файл что ты заливаешь так же не рабочий.
Всем привет! Вчера все собрал, все работает. Прошивку подкинули готовую, адрес порта сменили (при подключении к расширителю). Твердотельное реле включается. На выходных нагружу 2 квт теном и буду тестировать. EroshKa спасибо за подсказку насчет прошивок на гитхабе. Действительно была там какая то ошибка. И после перепрошивки никак не хотел модуля загружать файлы.
Речь пойдет о прошивке 0.5.0 бета, котрую я недавно поставил
В прошивке не работает:
1. ВМ не создает свою сеть после завершения настроек уходит в непонятный режим и не может загрузиться.
2. Загружается только русская локация в вебе она работает хорошо, в самой автоматики если ЛСД без поддержки руссских символов, местами будет коряво.
3. Запись лога варки тоже не работает, загрузку рецептов я не проверял.
4. При обновлении настройки скорее всего слетят, у меня по крайней мере частично сохранились, частично нет.
По настройке ПИД регулятора:
Я бы начал настройку с подключения одного датчика, а после настройки подключил остальные. У меня по крайней мере с двумя датчиками и выбранным основным настройка не происходила. У меня ПВК автонастройка идет некорректно, либо перерегулирование на 2 градуса, либо начинает медленно ползти к уставке, но всеравно перерегулирует, буду пробовать в ручную. Возможно в библиотеке ПИД надо задать какие-то другие начальные условия.
Что работает:
1. Новый веб интрефейс очень хороший все понравилось.
2. Выбор датчиков на лету в вебе, очень удобно, хочешь один датчик, хочешь два пересканировал добавил.
3. Проход по паузам корректный.
Непонимаю почему в автоматике такая логика что насос не работает на охлаждении?
Кто-то делал автопид на ПВК поделитесь, если такие есть?
Решил добить тему ПИД регулятора,оказывается время окна можно теперь увеличить до 40 секунд, раньше было 5 кажется, для инерционного устройства это хорошо. Коэффициенты инициализировать лучше снятием подачей питания. В общем пробую ручную настройку пока.
Она из беты еще не вышла. С сентября месяца Вито ей практически не занимается. У меня работало все, но не пробовал варить. Собирал прошивки сам и использовал готовые файлы от Вито. Остальное, то что касается русского web интерфейса, отображения русских символов на панели (дублирование экрана LCD) мы совместно поправили. Да и файл локализации экрана с поддержкой кириллических символов я предоставил Вито. Только у многих на руках экраны без поддержки кириллицы.
Были только проблемы с рецептами, с которыми я так и не разобрался. В документации появились файлы для этого дела, но я толком не вчитывался.
Добрый день.
В исходниках настроил датчик уровня. Перекомпилил и залил в вемос.
Изменения сделал следующие:
config.h
#ifndef EnableLevelSensor
#define EnableLevelSensor true
#endif
pins.h
#if EnableLevelSensor
#define LevelSensorOnIoExpander false
#if LevelSensorOnIoExpander
#define LevelSensorIOExpPin 32 //P5
#else
#define LevelSensorPin NODEMCU_PIN_D4
#endif
#define SensorNormalCloseOnNotFull true
#endif
заливал бинарник через http://bm.local:8008/systemupdate.
Датчик подключил одним контактом на D4 вемоса, второй на GND.
В настройках Heat@pump поставил yes.
В итоге, в автоматическом режиме варки прошивка на датчик ни как не реагирует. Причем, меняю SensorNormalCloseOnNotFull true на false, и ничего не меняется.
В чем может быть причина? В какую сторону копать?
EroshKA сказал(а)
Датчик уровня какой? Они бывают нормально открытый и нормально закрытый.
961,12 руб. -10% | Высокое качество 100 В-220 в ZSC19 Боковое крепление бак уровень воды датчик жидкого поплавкового переключателя из нержавеющей стали
https://a.aliexpress.com/_AMZupG
Но я пробовал SensorNormalCloseOnNotFull и true и false. И так и так не работает